發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
2 p0 o* ^  h$ L9 V/ P
$ _: I1 C( q( T+ T0 g- e5 u* W! `依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2' N7 z) y! c+ F2 q

% u$ L& e8 I. q# J. v! _5 _: I其他我有做成的資料可以參考# r- O3 I( `; K2 n" X) g8 h
8 o6 }, x0 J! \* Y8 V
[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
4 y& D% k4 v* y3 S5 K8 p+ B1 ?& I3 u7 e
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)9 x/ ]$ _5 i# h
# k* y5 q" l, m# W( x7 l3 x
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)( O3 z* T# t# r. p* W; N
8 t( @* K  H/ Z2 i
是這樣子嗎  N$ _$ B) H2 q+ d) @! a6 Y

3 E% Y- T8 x  ^4 _  {/ y如果是這樣子   對我DC端的GND
# z/ }- V# V; a/ a! B& Q
; @( w( s7 @# J+ |2 d會造成影響嗎
$ m' ^% I4 t) [; S, Q5 ?. a  H* F& H1 o+ G) p8 h* L5 L
因為有一個客戶給我的報告上面寫
7 \- p8 z& a  y/ r  bEFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
, y+ w$ s2 h8 q; Z; L( _* V9 D/ r) ]+ W: q* a. \% I: G! c' O
這報告我就不是很清楚- H; ]2 [+ F1 s  r3 H& H) }. s
我同事說這不算EFT的報告# N1 A8 A/ N  c/ I6 J6 S& f
是這樣嗎$ {0 O7 t( X1 o: v

  }/ U8 j( ^: g, ~3 }3 D
- ~" S: ~* x) [# O7 b& F) W一個EMC的新手尋求解答  h4 h  L, x+ R* I9 U
9 U9 }( p- [# a: g
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...( q/ p7 J4 x5 g* |& I( e( Z
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!& m* z! I: s5 U. \* _
比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
) i: U  N4 v$ T' C6 C7 o" u# W但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s# X/ Q2 _% m' h4 K6 m4 K
一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
% X+ J% \, v( e8 C& ^不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題0 W/ C9 G5 k3 [' E6 v" o
好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出
( C( Y# c7 W& D  N趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
, I1 a; P3 P( N這份資料對我一個新手或許有幫助, `3 K" O4 W. y" F& c# W: o# m
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
4 K, ^0 ?- ?; ~7 w但也是很多RD很頭痛的一個問題
1 N  H1 X# c$ [4 g( r& n* M感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
0 m) N0 W) w5 O9 ]5 x" wline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)  u' U% A+ n( v  q1 @9 M+ i
已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,
+ n0 r1 k* T6 B- m6 U* j2 ]  Z1 f則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,* c6 D' j7 ~4 D% x5 N, s1 R
另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
7 s. j9 }8 u  F,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
$ U7 g6 i4 f4 m* O* L& G$ p# V7 i/ r
請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~$ X* E( f# y6 U7 L/ k
那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,4 W3 b0 V2 j, a5 N+ X' P
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~
2 F' o; R$ x4 P# ]5 @但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分
/ U0 o9 S1 M8 Y% O  U請問各位有人在测DC嗎??/ P3 I+ W) ?* E0 F: K0 E5 H9 V
用來做公司的內部規範可以嗎??* k' U' d7 b% k% i2 g
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
/ g  k4 a9 K* ~- R0 D$ E我還沒有看過打DC的' M  V  B& U/ Z
記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~
9 ~& _1 d5 \6 P$ P說是菲力普安規的規定~~
  S; e0 i/ Q8 l% G真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?' F1 D9 S2 C  q3 D
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
3 A) H- _. G' G這樣會有什麼差異嗎??3 e1 F; ^) m6 B& e  |
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看# V# k8 Z+ }5 F% n  W1 ]; k. s
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見( }% i+ _" v0 |' T
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規$ u$ R5 q) [- g7 q

0 j. E1 x+ `8 z2 w- k遇到EFT測試時,卡關了 !$ j. \7 e$ y6 [7 ?: e

7 o0 `4 `# I. e# y7 g/ q4 j$ nEFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
, o4 g& E2 M+ R/ \: K
/ _- z. V$ s9 D7 X謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-5-4 06:49 AM , Processed in 0.120007 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表