發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv" \! {6 k; m7 X) }3 E, B
. V! t0 K7 [( `+ g7 e  k
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2* Z5 [+ W$ T7 c, [% `  ^+ w& q

5 u) g* r3 g; s' V% x7 |5 H2 G其他我有做成的資料可以參考$ L3 h( F: [# p) N1 e

1 ]& {: p7 M$ Q4 K4 ~- R[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
( m% T5 d4 m8 {7 |  Y: q' |
6 h/ t+ Z$ _0 z. |我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)/ Z; }5 P( ^" t# J
$ i" I+ O9 t$ f. P; d' v4 O9 ?6 c! m
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)) I: t: c8 M# ~& b* N7 q
" g6 d1 h2 q3 e: f. u9 @
是這樣子嗎
8 O4 K3 n2 i  O! n
- F$ v8 d% {1 x如果是這樣子   對我DC端的GND/ J  s1 Q: p# o5 Y
1 e) s- m( |8 s- |7 M) q
會造成影響嗎9 T+ }- @8 Q# J' G+ V1 I4 P6 T
+ P* q' q. ~! `0 s, Y
因為有一個客戶給我的報告上面寫+ x2 b0 {& a7 N8 l% L1 ?( j( }* S& h
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
4 n4 @# C+ T; G
) R2 s8 T7 n: E9 j! U這報告我就不是很清楚
/ [; S$ Y/ V; N- c7 L8 ]" t1 C我同事說這不算EFT的報告
5 L, _  |7 u0 ?3 e# y9 H. t是這樣嗎
) z! |9 l& Y& M7 g1 _1 C. l8 M3 i# B; e# p0 K$ d+ Z
6 Q! G. v6 T2 I! x: l
一個EMC的新手尋求解答- C( T# s( o8 m
% `5 N6 R9 |. I4 f3 U- m
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...
- V  s0 s0 M9 ~7 l3 S+ M不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
1 @- O1 c6 S, p9 F比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
1 E! [8 n1 R6 g0 u: S但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s1 W9 w/ E# M4 i4 T
一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
. O' ]5 w: D3 B: B& E& N7 |$ H+ I不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
: g- v1 [% q3 Y* `! j! @2 C* b好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出
7 _" h$ O& U, X/ k& l2 h2 Y; ^趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
9 f. f$ z1 X. L9 {! ?2 P( {這份資料對我一個新手或許有幫助
' F2 j# X, R. I( h7 h5 Q6 v' r- }Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的! k1 ~2 J. s' x  m1 Y! E; ~: Y
但也是很多RD很頭痛的一個問題; J9 y& x/ X/ ~! t0 E
感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC 6 [7 R- z9 K, s; z
line連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)6 ?/ S  [6 d, i4 P' r. |' ]
已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,9 _2 ^6 W* n8 z0 g! G$ ]* ]
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,% O" Z' L/ W/ [0 u; n# D
另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試; n: G1 L: K# l2 `% U* e! j" h
,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~# B7 C) w  m! n$ m. w* j2 v

5 ]8 V; M0 f, h8 O! ^4 I請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
2 ~( k4 f/ ^$ f% f那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,% l+ F* V0 l5 D7 K1 B; R* P
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~
) w! ]& p& g' h' Z& x但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分5 w# u8 F, b- y: S# X% c
請問各位有人在测DC嗎??6 Q5 X4 c: [$ X6 i6 F: l- u0 d
用來做公司的內部規範可以嗎??- R* P! S: }6 N: ]( G1 C; K
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端' ^, m% @1 h$ }
我還沒有看過打DC的
5 D& L- ^& j$ t記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~
/ V; B2 s# d! y: ?9 h說是菲力普安規的規定~~
4 @6 m, d% }8 A" |* ^! C; {( m真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?& [# m. V8 J' P; F
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
3 S- N, J! G0 ?- y這樣會有什麼差異嗎??+ X( t8 `' c9 q0 C: P) _$ b
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看
% N! A6 C% d7 Z, z  w8 m! A電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見
% s$ F8 S- c7 _: Z一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規& l& a9 R, ?4 v3 n1 F7 U6 U; `
0 {& _+ _8 M; T! a* j* D- B
遇到EFT測試時,卡關了 !. h5 g. B3 q) O' U& B# u( z& F
% e5 ]  e# v0 Y5 P8 w2 m( G7 g
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
2 W2 q) q- U% r
; t3 m4 T' ?* A- [3 N謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-5-22 02:35 PM , Processed in 0.123516 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表