Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 56866|回復: 20
打印 上一主題 下一主題

[問題求助] EFT 快速暫態叢訊測試

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
3 w: y/ V: M5 @
6 [4 ~0 a& k" A依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2
, p+ K" d& j/ Y# U6 @, f( I7 @$ k* ^1 j: T  d( K! O
其他我有做成的資料可以參考  i. |& R" z: N1 W+ _% E
; s! Y4 P% M/ R3 K) r  O% h
[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
& g8 `  s) Q1 `7 F' J7 p( C+ J2 r3 s! S1 |8 D8 i( M4 r
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)2 z& \) L+ q! I" `+ L. y. r

. h# F' M3 I- F或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)6 R7 m3 u" E' t7 j; b7 j# U

' l$ I/ V# |6 e: b( z/ u是這樣子嗎
: e) B0 m  ?1 _, T$ L: C) p! D9 z/ c
如果是這樣子   對我DC端的GND
/ G" B% t+ O0 C' F" W  C5 n  q/ Y8 s5 \0 M! v4 o% Z
會造成影響嗎
7 U3 O! X4 k8 E5 z0 w
, z$ f6 W, l7 `/ X因為有一個客戶給我的報告上面寫
6 P+ }3 s, G7 e4 B( C& vEFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)6 ]: t3 U3 p) D' k% P) c0 g/ p# j
7 w6 J# {5 Q3 p/ u" K  a( [" ~
這報告我就不是很清楚* ]4 I5 F" K4 A8 t* C6 _2 \
我同事說這不算EFT的報告
6 ^! A. G3 Y7 U是這樣嗎
' a1 {8 B1 B" B5 ]. X  z! C! R4 v7 q7 Y/ w
3 ~; O# G0 A# O6 a; |1 S0 y
一個EMC的新手尋求解答
* t# y: ^/ m) N+ a) g4 {! @9 f9 e
4 ~+ G: i% u9 |謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...- H5 G, h9 Q. q
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!7 h, k( s- w, b1 R4 C  t0 ]
比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上+ ?+ t. [4 k3 p% D- N: h1 a
但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s
! s2 d4 C/ {, a# ~" n一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
7 B2 V* s# w1 Q2 V不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題9 H* C7 d/ r$ |- K
好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出5 D9 W9 Q/ K* B
趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
' Z) N) h* ^4 k) e7 a這份資料對我一個新手或許有幫助
0 }1 ^% z$ U* @3 }2 J+ O7 qThank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的5 n) I+ E+ r% X7 M3 V  ?
但也是很多RD很頭痛的一個問題
$ F7 F* R' s: O- p. V( K1 Z感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC $ \' n3 q; g: R5 _, g. r
line連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)
& U5 z& G% N7 C$ e/ P) q已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,4 c; j9 L& u0 w# ~, T$ X/ w
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,
. G: O  O6 W. H) z, P' y另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
5 v! \% `7 R* w- J0 j,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
/ P0 w0 `- Y" o& i) b9 G9 I
: i9 R' @/ \. a& u7 Y5 G+ z請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
% h4 V+ p# [8 e  _+ e: e2 J那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,
- `$ s7 b( U0 R/ ?& F因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~1 p3 O% ]+ a# I
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分2 |; T/ Q/ c5 t; d& S- g2 _
請問各位有人在测DC嗎??
( _6 H' C" f: v/ v  s2 J用來做公司的內部規範可以嗎??5 n9 Q3 g1 P3 m# _  g4 w
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
% }* `+ |! L' u. B- M0 p我還沒有看過打DC的
: D, i$ g2 I* ]記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~
! U$ Z7 w, ^6 a$ F# G$ c) \說是菲力普安規的規定~~2 [" {7 n) u# B; {- z7 m
真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?
; c* @; m1 ]* |# |, S+ R- [+ A9 n( M可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,  C. E2 Z* y% {  [& m5 _9 k
這樣會有什麼差異嗎??9 q% U0 y" R* H1 G* i
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看1 q& {. P; H6 _+ @, y8 x! `; X- O
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見
: g2 k1 G/ I# f2 ]一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規: ]/ x, z6 \1 P6 n
; x. q5 Q3 {' H0 v4 z( n# J% F
遇到EFT測試時,卡關了 !
2 h, L! J& P+ d- |/ s/ S
* {! q2 n/ x8 A8 v2 r" H+ i: iEFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
1 L& G1 Y0 |7 j; a/ j6 q
. V8 W5 N+ |& W# U, Z8 O& q謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員