Dear 大大,
) u; }0 i- f/ k8 P( ^& \麻煩你們,& _) N) F2 a5 ^1 {$ t
我是EMC的新手,目前有些問題想請各大大們幫我解答或是提出看法,如下:5 f' y% ?9 ~2 f9 l
$ K) M. f+ w. h8 c/ B) w, y# P
1.跨moat,對ESD會有影響嗎? 影響多大?, ~/ E! o" C7 Q3 a
2.走線換層,算是跨moat嗎?8 a9 z) a* E/ L, L0 v, \( W/ f
3.走線換層對EMI會有影響嗎? 那與跨moat對EMI的影響比較,何者影響較大?
. z/ I9 q  m4 j% q  g4 ?4.CPU與北橋,reference GND layer 對ESD有何影響?( k4 _* C- u2 `, y/ X, z0 H5 a
5.南橋出pin於B+與5V,對EMI與ESD的影響?6 g' Z' O% X. f9 e" d% @9 V
/ ]$ u, o4 m4 x  u7 }
麻煩大大們,針對以上5點,幫我解惑。
: Z4 B, j4 R+ a+ ]5 e% C8 _5 `( i6 I& m  L# @5 L- Q' H6 p
謝謝你們,感激!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
2#
發表於 2008-12-3 10:51:37 | 只看該作者
1.跨moat,對ESD會有影響嗎? 影響多大?
. u& L# n4 r# A有IEEE的論文證明當trace跨moat的確會造成位準很大的浮動/ i: c: K8 [9 u; ~' P: j
2.走線換層,算是跨moat嗎?8 ^5 X2 e! [: T( n
只要能確保電流迴轉路徑最短的情況下是可行的1 T6 s7 R) n# K) `7 r6 H
3.走線換層對EMI會有影響嗎? 那與跨moat對EMI的影響比較,何者影響較大?
- t2 c# {: G( {8 d* Y$ i: ?跨moat影響最大,因為迴路造成的天線效應無法預測9 c7 Q9 L' n1 J+ Z' v
4.CPU與北橋,reference GND layer 對ESD有何影響?$ y2 a% j/ B$ h% T# O" M8 J0 ^
reference GND layer較能控制位準的誤差+ y- q, D) h5 S
5.南橋出pin於B+與5V,對EMI與ESD的影響?  y+ \, [( l2 F' g5 n! }& h
對ESD還好,對EMI可能使電流回流路徑經由電源回流造成很大的天線效應
3#
 樓主| 發表於 2008-12-30 17:04:43 | 只看該作者

回復 2# 的帖子

Dear flypigduncan:; Z; W2 j' O7 l
5 N" V* k1 e% l$ R- B3 R
謝謝你的回答!!
0 \4 I5 E# [$ u' g對我很有幫助,謝謝^^
4#
發表於 2009-3-30 07:29:41 | 只看該作者
一切都是zero  應該符合KVL and KCL
5#
發表於 2012-1-18 13:46:03 | 只看該作者
版主的問題似乎包含ESD與EMI兩方面,所以要小心回答5 c" x3 Z0 C" }9 W7 W! t* ]
1. MOAT若將ESD敏感元件隔離,應該對ESD是好的,但對EMI則不良
* D- I' O4 F  ~' B2. 走線換層不算跨MOAT,但仍須注意迴返路徑,故應儘量避免: H& k; V: O6 a0 D% s
3. 走線不可跨MOAT,除非確定有做好相對措施,換層影響較小