本行動計劃的技術規範有哪些?9 L6 p& y* \2 }% n/ W6 N- q. L7 R
(摘自CSCI網站FAQ) 就節能電腦設備而言,美國政府具有突破意義的「能源之星」 (Energy Star) 計劃所設定的標準是朝正確方向邁出的一步。但「電腦產業拯救氣候行動計劃」相信,只要我們攜手努力,就可以超越這些最低要求。我們正邀請製造商、企業和個人加入我們,承諾達到更具積極的節能標準。
/ B) D7 e8 f4 Y( {1 l1 S! P2 U1 N( {" S6 V
我們的行動計劃開始是採用2007 能源之星
" O$ D1 w$ P* h, d# K(Energy Star)4 z) H4 ~8 r6 f, T) ?) q0 | F
對桌上型、筆記型型和工作站電腦(包括顯示器)的要求,並將在今後四年內逐漸提高效率要求。本行動計劃為這些機器實行的標準從2007 年7 月開始生效,要求電源供應器在其大部分負載範圍內都至少達到80%
" }$ j* |9 k5 H的效率。它還設定了設備在不活動時的耗電限值,並要求系統在出貨時即已啟用電源管理功能。
. u: g, W9 G' L5 R9 x9 j1 E5 m' v. `; p* Y- Y
, r3 g- Q6 m6 B# M計劃參與標準還為電源設定了最低效率要求。在第一個計劃年度,參加者將制訂一個衡量主機板累計轉換效率的測量方案,並為該年度及第2-4年度設定目標。(主機板效率包括直流變流器以及主機板互連的電阻損失。)根據我們的預期,主機板的目標效率水準將從85% 左右開始,並在計劃結束時提高到90%4 ^" h* W+ M" D) H
以上。
) D4 K1 m% |# @' e V) Z0 n8 j$ z l S7 |$ [6 T/ g% t
除了效率規範之外,本行動計劃還要求參加公司在用戶端電腦上使用諸如「睡眠」或「休眠」設定之類的進階電源管理功能。有關採納進階電源管理政策的建議包括在部署個人電腦時開 ? 將電腦設為在30分鐘不活動後進入「睡眠」狀態的設置。 : V! S) u# G# K+ L" \
1 D* r7 K2 s9 e0 V( w, B
對低階個人電腦的效率要求如下:
7 _: {7 J$ w V, P7 f- ~# m1 W/ A% r9 V2 G ^/ U
1.從2007年7月至2008年6 月,個人電腦必須達到能源之星要求。也就是說,電源單元(PSU)在20%以及50%和100% 額定輸出時的效率最低應達到80%;在100% 額定輸出時的功率因數至少應達到0.9;同時還應達到待機、睡眠和閒置模式下的最大功率要求。
: C. f6 d- W1 m" V2.從2008年7月至2009年6 月,該標準將提高至PSU在50% 額定輸出時的最低效率達到85%(20%和100%* l- |, A! P: p. b2 ^) H
額定輸出時的最低效率為82%)。
/ j3 z7 [, ]! z9 E: |7 A' J9 Q3.從2009年7月至2010年6月,該標準將提高至PSU在50% 額定輸出時的最低效率應達到88%(20%1 o! Y8 z3 q$ a! H5 ]
和100% 額定輸出時為85% )。從2010年7月至2011年6月,該標準將提高至PSU在50%額定輸出時的最低效率應達到90%(20% 和100% 額定輸出時為87%)。
# R- V! B7 z# B4 ?! B, v( m+ X9 T: `' N
另外,本行動計劃還為低階伺服器(1U/2U 單路和雙路伺服器)設定了以下高效率目標:/ I0 K4 ~& ~( t- g$ \
# f, @: G; ?; i9 t% h( d4 ~
1.從2007年7月至2008年6月,低階伺服器的PSU在50% 額定輸出時的最低效率必須達到85%(20%
+ Z3 e5 ^9 s4 d, w1 Y和100% 額定輸出時的最低效率為81%),且100% 額定輸出時的功率因數至少達到0.9。% S0 m, M& |- c& I9 b
2.從2008年7月至2009年6月,該標準將提高至PSU在50% 額定輸出時的最低效率達到89%(20%和100% 額定輸出時的最低效率為85%)。從2009年7月至2010年6月,該標準將提高至PSU在50% 額定輸出時的最低效率達到92%(20% 和100% 額定輸出時的最低效率為88%)。 |
|