[問題求助] RS-485 防雷擊電路

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2008-1-29 11:19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請教各位前輩!!!# h  T; H" @- B
一般通訊保護電路(如:RS-485),在傳輸腳兩端都會接上兩級的保護電路。
1 I% a' ]* F( X# ~下圖是我在大路網站搜尋到的資料,而在第一級電路的元件由三個放電管並聯組成的,1 {8 y# V5 h; u, ^
第二級保護元件是由TVS組成的~3 V1 R3 c" ^9 t6 h$ u4 a6 {

; m+ `" L" a$ Z4 d( s* m, d% }8 |; Y$ d. @% B$ N  O
小弟的問題是,假使這個通訊保護電路不使用第一級的保護電路,不知道是否能通過/ Q% z* F( d+ }. A8 f5 B' {
IEC-61000-4-5標準規範呢? 煩請各位大大指教~~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂2 踩 分享分享
2#
發表於 2008-10-19 22:36:02 | 只看該作者
那就要看你的Surge能量是多少,以及TVS可以耐受到什麼程度,不過一般是不可能的,因為你是RS-485,另外TVS target to ESD normally!
; r) T7 h6 V! J  Z2 ^. j0 {FYR!
9 r! o" A2 w- z- c6 |. DAE9712
3#
發表於 2015-5-10 15:29:00 | 只看該作者
只使用TVS管就行了