發表於 2010-4-21 23:24:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人知道在SAFETY 有何明確的規定, 例如安全距離
LED T8需要做隔離處理?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
2#
發表於 2010-4-26 09:27:24 | 只看該作者
LED T8燈管部分其實我也沒實際做過, 大致上區分為AC or DC燈管, 驅動電路架構為隔離式 or 非隔離式,
Power為內置或外置? 以上幾種類型皆有所影響. 目前聽說似乎內置式只要加Mylar片包覆Power本體即可?
至於Mylar厚度就沒聽說過了.
3#
發表於 2010-11-9 09:48:06 | 只看該作者
先確認以下資訊, 才能判定結構問題
1.        LED 驅動器的分類 (Classification of LED control gear)
在LED省電燈泡中, 其內部的LED驅動器 (LED control gear),
可分為以下四大類:
•        輸出電壓未超過25V的安全隔離式控制器 (Safety isolating control gear with SELV output under 25V)
•        輸出電壓超過25V但小於50V的安全隔離式控制器 (Safety isolating control gear with SELV output exceeding 25V but less 50V)
•        輸出電壓超過50V的隔離式控制器 (Isolating control gear with output exceeding 50V)
•        非隔離式控制器 (Non-isolationg control gear)
有以上資訊才能知道距離要怎麼判定

評分

參與人數 1感謝 +2 Chipcoin +5 收起 理由
sjhor + 2 + 5 寫的不錯! 這是基本分類!

查看全部評分

4#
發表於 2011-5-26 18:20:04 | 只看該作者
目前因為Tube內的空間有點小,所以最主要的空間,只要搞定transformer就可以。T10 tube的Isolated方案應該很多人都有了,像iWatt, NXP, PI, TI, On Semi, TMtech, TK, ......., T8 空間  真的還有點小,不知道有沒有人已經可以放入這個狹小的空間?