EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
" @/ o- }, L7 ^  N) Z+ |0 D5 b+ f- m, l/ Q3 r
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-27 E% a% s& t2 t. h+ ~. I$ P& v- O

* p5 j1 e5 p# D/ @6 k其他我有做成的資料可以參考
; N- n: k5 E  H3 f6 l
3 K5 F; P0 C! t) t! F" F[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題6 I6 }) |) K$ D5 n/ d  o7 M

! ?( U+ G1 p. W我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)( U4 I/ R& O0 u/ M9 w, E, Y  M& y

8 U2 E, D7 ~* q* f" q或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)! N& {; p. Y3 ~/ H9 w$ W
% v6 m* k! c, b( N1 o# P3 J
是這樣子嗎- Y" ~& u4 \3 `; A$ y7 P

4 }$ h8 d( O* ?' W2 O3 @如果是這樣子   對我DC端的GND6 X8 q1 s1 Q% I0 r1 b# t

# p+ E( u) E0 k* m. o. x$ x' g' }- u+ [會造成影響嗎
3 ^: b( H7 B3 u2 y( [
# Q) e* ^8 U9 ]因為有一個客戶給我的報告上面寫( i# r1 K2 B+ `3 d
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
2 K( F, r# \' W8 f) y. I7 L
: S2 a8 \# @. |& g3 h" f9 E0 a6 D這報告我就不是很清楚6 O5 m1 o( b! `8 ~# l
我同事說這不算EFT的報告
* ]+ n% d. u2 y6 g# f; ]是這樣嗎* K0 ^; p. y% I6 @% C( [! U3 u

. ^; f7 a1 I# I7 [  |1 h+ V
3 _6 E7 c+ ]+ i7 c: K一個EMC的新手尋求解答
, m  m4 W( j2 q; j" ]* K4 K" @2 Q
2 _$ s1 i5 L( l/ W" v$ ]謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...' ?' Y0 D1 Q: S: j# W) {. y2 ~1 f" {# Y
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
: ]6 n) e/ v/ F比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上8 {5 S" n2 a' ]
但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s
& b9 K# Y' g8 Z" @* D- F一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
. N. A! _8 H& V' |; S: V不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題7 V8 b) {/ B' Z0 Z$ X- ?$ F
好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出6 ?3 F4 G3 X0 z
趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            . J1 h' K% H# [! Y- q8 E4 F2 T
這份資料對我一個新手或許有幫助% S8 X6 P; [# P( l" E- |
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的+ @9 F/ i% w" M. Q5 p
但也是很多RD很頭痛的一個問題
3 o* E0 Z4 _) Z+ u4 D感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
+ i7 _3 @9 x' x4 ^( O: ?line連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)( x2 {' k0 P9 q- h( g4 ?- W) I' i
已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,
: p5 s  v# {( @0 ?$ _9 s& d則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,
& ^4 ?  c8 \' t8 c0 L另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
5 ]0 m3 d7 T' S2 f,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
! I0 e1 f' D. S+ B
6 j# B: g* m2 ~( v( ]) y請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~3 [. o$ u: M( ]; ]7 T: y  E- ]
那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,
' c3 ^9 ^) J" y! U7 C9 @% ]' j0 Q因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~
' T8 f; j: B: @* A1 }. J, T1 I: k但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分4 f/ E) [; |" M( d6 i  L
請問各位有人在测DC嗎??' c6 ]; V) t; H$ J: j' y  Z
用來做公司的內部規範可以嗎??
. W4 Y/ m# \( x; NEUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
1 E( S# L4 a& k我還沒有看過打DC的
' H2 \% |1 p8 C1 b4 X( q記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~7 f8 z# L  i3 l
說是菲力普安規的規定~~3 Z* S+ W) {& g; F( l
真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?$ Y1 Z1 ?) G- x
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,+ F. {  }- \, `9 N9 ~$ f
這樣會有什麼差異嗎??% \3 x0 P! Z5 Y% h" Z' n8 P& F) d2 F
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看2 P6 ~+ Q4 z# B) d9 O# G0 ]6 v
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見
5 H# W: O0 N+ D4 C$ O一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規
. f  `7 ~' a0 g( A3 c
, j5 T( n7 ~0 a1 ^; O遇到EFT測試時,卡關了 !8 |, O. K" t! i6 v4 j: f
( z% Y3 C7 [5 Z
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
2 n: S7 f# [$ F8 ]6 H
2 P4 \: l* {, j6 T. {謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-12-29 01:16 PM , Processed in 0.188010 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表