[問題求助] 非直接電擊SURGE

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-3-14 08:45:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SURGE為高能量,具數kV之相對低頻暫態信號。5 Y" o2 i2 Y2 T& a- ], \; e/ G2 q

3 m8 ^% V3 q+ D. S. `雷擊是每天都會發生,全世界約44,000個暴風雨中心約會有八佰萬次的雷擊。也就是說每秒有100次的放電。在航空器上的測量及記錄顯示約每1,000個飛航時數就會有一次雷擊。
; g3 {9 {  A  Y7 c& n9 c# y許多行業的產品組裝及完成都依靠現代電子裝備。最常見的故障原因為過電壓,其可能是由設備本身的開關動作或如雷擊之環境放電。為了不使此種過電壓造成電子設備損壞,通常會在電子設備的輸入及輸出裝置保護元件及線路。. K7 L' v# U0 Z) z) J6 f
消費性電子產品,例如電視的天線埠,電話,傳真機都會被環境放電干擾。由於這些設備本身功率不高,故被干擾的現象更為明顯。為了保謢這些設備免於故障,就會裝設保護元件及線路。也因此,必須實施某些測試以確認這些線路確實有效。3 ^, u' Z1 T- ?/ k
除了電擊外,開關動作也會產生高能量的脈級
: X* m6 f- B' y  `4 e3 P9 @" V4 s2 S: R1 Y6 V1 G8 _2 N0 n$ j
[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 04:07 PM 編輯 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂1 踩 分享分享
2#
 樓主| 發表於 2007-4-10 17:58:12 | 只看該作者

回復 #1 cuban487 的帖子

SURGE 又可分為組合波 和通信波+ s+ x! T% F1 b+ d5 u4 P" G. o) L7 W
法規IEC 61000-4-5中規定組合波包含了開路電壓(1.2
2 ]& J( x* h8 E) J! \/50uS)與點路電流波型(8/20us); X4 t% H$ D) I: E
+ G0 P+ A* n* R. c; v2 f
而通信波就是用於關於通信設備的專用測試測試時需要CDN來耦合
3#
發表於 2009-6-4 10:29:28 | 只看該作者

IEC 61000-4-5 的 tolerance 規定

關於此規範61000-4-5當中對於開路電壓(1.2/50us)與短路電流(8/20us)波形的Peak值,其所訂定的寬容度是幾個%?
4#
 樓主| 發表於 2009-6-9 10:46:21 | 只看該作者
10%誤差值