SURGE為高能量,具數kV之相對低頻暫態信號。6 @, {- Q2 u4 Z) ?0 x5 |2 y

: u7 c, s% l0 d2 M9 o3 q雷擊是每天都會發生,全世界約44,000個暴風雨中心約會有八佰萬次的雷擊。也就是說每秒有100次的放電。在航空器上的測量及記錄顯示約每1,000個飛航時數就會有一次雷擊。/ U4 |* T. g9 N. I" W" T7 T' p
許多行業的產品組裝及完成都依靠現代電子裝備。最常見的故障原因為過電壓,其可能是由設備本身的開關動作或如雷擊之環境放電。為了不使此種過電壓造成電子設備損壞,通常會在電子設備的輸入及輸出裝置保護元件及線路。1 H& P# W  Q$ t  [" M
消費性電子產品,例如電視的天線埠,電話,傳真機都會被環境放電干擾。由於這些設備本身功率不高,故被干擾的現象更為明顯。為了保謢這些設備免於故障,就會裝設保護元件及線路。也因此,必須實施某些測試以確認這些線路確實有效。- k5 Z( l/ Q# P1 E/ U
除了電擊外,開關動作也會產生高能量的脈級4 k% u, ?& ~/ Z% G! T) n) \+ i

" {+ x& ^* G% A1 J% D5 v[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 04:07 PM 編輯 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂1 踩 分享分享
4#
 樓主| 發表於 2009-6-9 10:46:21 | 只看該作者
10%誤差值
3#
發表於 2009-6-4 10:29:28 | 只看該作者

IEC 61000-4-5 的 tolerance 規定

關於此規範61000-4-5當中對於開路電壓(1.2/50us)與短路電流(8/20us)波形的Peak值,其所訂定的寬容度是幾個%?
2#
 樓主| 發表於 2007-4-10 17:58:12 | 只看該作者

回復 #1 cuban487 的帖子

SURGE 又可分為組合波 和通信波
' P7 A, \0 w% c) v! E法規IEC 61000-4-5中規定組合波包含了開路電壓(1.27 C  ]2 g$ r8 J" ^' U
/50uS)與點路電流波型(8/20us)
% |  Q$ v& Z% C1 {: i6 {
0 }# N4 V( ~, p% @) E/ U而通信波就是用於關於通信設備的專用測試測試時需要CDN來耦合