[問題求助] 非直接電擊SURGE

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-3-14 08:45:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SURGE為高能量,具數kV之相對低頻暫態信號。6 w( l! d: _6 {) s9 j' K# D
/ x; Q$ S1 Y+ D4 U7 }7 U' p
雷擊是每天都會發生,全世界約44,000個暴風雨中心約會有八佰萬次的雷擊。也就是說每秒有100次的放電。在航空器上的測量及記錄顯示約每1,000個飛航時數就會有一次雷擊。. b" J+ R( K( x! u3 B% N, K
許多行業的產品組裝及完成都依靠現代電子裝備。最常見的故障原因為過電壓,其可能是由設備本身的開關動作或如雷擊之環境放電。為了不使此種過電壓造成電子設備損壞,通常會在電子設備的輸入及輸出裝置保護元件及線路。- _( }/ a, r. f
消費性電子產品,例如電視的天線埠,電話,傳真機都會被環境放電干擾。由於這些設備本身功率不高,故被干擾的現象更為明顯。為了保謢這些設備免於故障,就會裝設保護元件及線路。也因此,必須實施某些測試以確認這些線路確實有效。
0 T7 q1 _1 l4 V% p  [8 B5 {7 H除了電擊外,開關動作也會產生高能量的脈級! |: L! A* U! l5 |4 R, V  h
' E1 Z1 k! Q% ?! [, m  V& N0 ~# R
[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 04:07 PM 編輯 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂1 踩 分享分享
2#
 樓主| 發表於 2007-4-10 17:58:12 | 只看該作者

回復 #1 cuban487 的帖子

SURGE 又可分為組合波 和通信波- u5 G1 n2 {* L' W" y
法規IEC 61000-4-5中規定組合波包含了開路電壓(1.28 w; ?" ?" R- |' \7 y# D3 n- c
/50uS)與點路電流波型(8/20us)
# u3 s. x  Z% O  t2 G6 K/ D, Z# \7 V6 P$ }  x) G
而通信波就是用於關於通信設備的專用測試測試時需要CDN來耦合
3#
發表於 2009-6-4 10:29:28 | 只看該作者

IEC 61000-4-5 的 tolerance 規定

關於此規範61000-4-5當中對於開路電壓(1.2/50us)與短路電流(8/20us)波形的Peak值,其所訂定的寬容度是幾個%?
4#
 樓主| 發表於 2009-6-9 10:46:21 | 只看該作者
10%誤差值