Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 5399|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

[問題求助] 一般信號線能否恣意地跨越 POWER、GND ?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2010-4-29 13:06:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般信號線能否恣意地跨越 POWER、GND ?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
2#
發表於 2010-4-30 11:39:28 | 只看該作者
一般是可以,如果太髒建議是不要~
3#
發表於 2010-5-10 18:10:16 | 只看該作者
基本上是沒什麼問題的 不過您所謂的一般訊號 是指數位訊號嗎?
4#
發表於 2010-6-21 13:37:44 | 只看該作者
加上適當的shielding,應該對訊號線本身或是power/gnd的影響會降到最小
5#
發表於 2010-7-10 14:08:49 | 只看該作者
以下两方面考虑,第一 信号线是敏感信号,而电源和地未必是干净的, j9 M9 F6 t4 F$ G) I7 R& g
                           第二 信号线含有Noise,而电源和地要求干净
9 L; k* A; ^" S- w  \7 \7 [; }9 M此种情况下,要避免在同层平行走线,即使在不同层也不要距离很长的重叠在一起,会通过之间的寄生电容进行couple;在垂直跨过时,一般没问题,如果担心,可以加一层金属层做shielding,但是必须单独接到干净的地上而不能直接接到内部的地上,否则没有任何意义。6 U, M& U9 ^1 `1 r9 D4 j: F( N. Z
如果信号线不是敏感信号,而地和电源也没有什么特殊要求,垂直跨过很平常,绝大多数情况是这种情况。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-11-16 06:02 PM , Processed in 0.151008 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表