我用一個可變電阻調0~5V~經過一個ADC0804把資料送進FPGA內~~再將此資料當成一個PWM程式的輸入~
, I% ?6 F9 ?) I. J+ ^5 zPWM的輸出有4個PLUSE~是一個雙極性切換~
$ Z6 F( K/ h1 e. l就是~當PLUSE 1 跟 PLUSE 4 OFF的時候~
2 I8 q9 f1 \' d9 o, Z6 U       PLUSE 2 跟 PLUSE 3 會ON~1 s- x1 s1 I& r0 j
極性的切換~主要是看ADC0804所接收到的類比值~
2 C$ R0 @3 h( N* S6 A( h當我實際驗證的時候~發現無論我如何調整可變電阻的電壓值~
1 U9 Q- ~+ _" L* l我用示波器去量測~PLUSE 2 跟 PLUSE 3 會持續一直ON~
3 f, ]: O) v% x6 E# }& UPLUSE 1 跟 PLUSE 4 都是保持OFF的狀態~
# c' p7 ?3 N/ M, v- Z) O5 d8 y/ x此外~我的ADC0804 跟 PWM的程式都已經分別在QUARTUS裡面模擬過~都是正常的~
( X) }. ^% ~2 M% p8 G請問有哪位前輩知道這是什麼原因嗎?
5 p; ]" _3 _! u# c: Z下面是我的方塊圖~
$ M7 l0 T2 n! Q+ p' O* a, {, C

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
2#
發表於 2008-2-26 13:43:35 | 只看該作者
是否先check ADC input data 有沒有隨著輸入電壓值而變.