請問各位power界的前輩們,看大多數的電源供應器多組輸出都約共地。那請問多組輸出的地也個別獨立開來,會如何? 那Y電容要放在那一組?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
6#
發表於 2009-12-10 09:45:50 | 只看該作者
一般在量測上也會使用共地才對啊!!

不然你怎麼知道gnd1和gnd2有無一樣大?

再者不共地的話你在量測上所看到的不同output其值也不一定是你真正想要的值吧!!
5#
發表於 2009-11-20 12:44:38 | 只看該作者
感謝大大分享這麼棒的專業知識~~~~~~~~

評分

參與人數 1Chipcoin +1 收起 理由
ahchoosage + 1 專業知識 來自經驗 希望你也能分享你個人的

查看全部評分

4#
發表於 2009-11-17 21:25:45 | 只看該作者
回復 3# apollo619o


    我有用多組輸出  用在浮接  並未發現問題  不解  你遇到問題
3#
發表於 2008-2-13 21:45:16 | 只看該作者
我認為變壓器二次側的設計,如果設計成獨立線圈,多組電源就算個別接地了,這樣設計在於各組電源不受彼此影響,但變壓器成本與體積會比較高一點,如果變壓器設計成多組共用的型態,當然情況就如同finster大大所講的,我是這麼認為.......有錯誤的話請指教,一起討論吧 (因為我以前這樣設計過)
2#
發表於 2008-2-12 23:48:56 | 只看該作者
如果多組輸出的地各別獨立開來的話,那會無法形成一個完整的迴路,會造成系統的輸出電流無法回到原系統的地,這時,克希荷夫的電流定理便無法滿足,同時,因為系統無法形成一個完整的迴路,電路應該會出現無法預期的結果