計畫開發一種智慧濾波無功補償系統。系統採用模組化設計:各特徵頻率濾波回路有若干容量的支路組成,根據中頻電源容量的大小或諧波含量大小,合理配置濾波支路的數量,達到主要功能部件的標準化、通用化,有利於規模生產和配件備用;各濾波支路由開關部件、濾波專用電抗、濾波專用電容等組成一體,同一特徵頻率濾波支路之間通過均流母排實現電流均分,避免各濾波支路之間因諧振阻抗偏差造成電流差異很大。; Y! t# Q# s6 Z$ j3 ~ J- m1 y. [
q1 p, T7 |8 ~! j& p& {1 w! _主要指標:
6 J6 ~ F' N5 Q: u: e5 E(1)諧波吸收率:3次、5次諧波平均90%;7次、11次平均85%;2 Q- v$ ^1 a( a. B
(2)額定工作電壓:三相四線,系統電壓250˜1650V; ' C3 O- P* k$ S/ P9 z1 f/ x
(3)連續工作溫升:電感器溫度不大於60℃,電容器溫升不大於30℃; + Q a1 n9 E; J* `9 X; j
(4)介面顯示:中文觸摸液晶顯示; - m* z5 a, b& o T) b
(5)系統啟動停止方式:自動、手動;
" b1 e- q' g: N/ `(6)保護功能:過壓、欠壓、缺相、過流、溫度、三相不平衡等;
, V& O/ Q) N8 G9 {(7)通訊:介面RS232/RS485;
! b( c0 [" N$ M9 G' z1 V(8)功率因素:設備投運後,功率因素不低於0.95;* U# @' N& r; Q2 ~3 Y# h
(9)環境溫度:-25℃˜+55℃;0 x4 X$ i( o& n/ e
(10)相對濕度:≤90%RH(25℃)' O' ]& r, |6 W8 ]* O3 _
+ G( q% N: P# Z1 n0 B2 g
能者與意者請跟貼討論,或發短消息、email 研發簡歷 與chip123聯絡。 |
|