一般認證要求是 Air +/- 8KV, contact +/- 4KV 即可~3 K2 b2 j, ]- ?+ m: C; c
大廠像 Hp,Dell 特殊要求--- Air +/- 15KV, contact +/- 8KV& D& r P% c% x
像Dell的要求就更龜毛了~要視你的產品來看~
) B0 W* s3 Y, \% Y n# h l2 r2 [我之前有看過Dell在測notebook5 v0 l$ v( J* k: [2 p/ s- @* w9 D
Dell對網路Port來測,直接接網路線其中一Pin腳來打contact~ 再接上線確認是否正常動作...8 M+ z* A. v: c" ^9 n
/ ]% A" Z: k. ?. JStandard上寫的如下表...
% {0 Y+ M1 K: V* Y, B+ ^! G* F* u, ]6 h, M
接觸放電(Contact Discharge) 空間放電(Air Discharge)
1 y0 L$ C+ u1 p% J+ t2 C===========================================: W/ {9 j. d2 f5 R: q% u, ?5 F
級別 測試電壓(KV) 級別 測試電壓(KV), T1 f' q2 b3 f
===========================================
0 i( T& q% A! _$ N/ w1 2 1 2+ A1 o) \+ D' L: [
2 4 2 4
( Q- o% U; }' M5 l' K" E+ p3 6 3 8
" K( h [1 w1 R" ~& h4 8 4 150 [/ S- V' f# ]5 S' E8 V- q
X* 特定電壓 X* 特定電壓/ K0 Y" M( P4 L8 [
===========================================
7 }/ q. t8 ^1 s( q1 C3 j0 H*:X表視為一個開放的位準,此位準在產品規格中詳細指定,如果比表內所式的電壓較高者,則需要另外的測試設備執行測試。
0 L) K* M( z4 H: a5 s
9 k; L& v' ?4 J1 O8 d: r- d; v[ 本帖最後由 itho 於 2007-8-30 04:20 PM 編輯 ] |
評分
-