EMI:分為>一般、商業或輕工業區環境使用【Class B】+ e4 B* P8 [4 b; |2 ], f( y
>重工業區環境使用【Class A】( U. D! Z2 Q* n: y: y/ `" U
EN 55022:1998
+ {% Q& T7 b4 S Radiated Emission(Class B or Class A)如下
- d5 Z% f% Z6 i! y) M1 yEN 55022
1 h0 |+ [5 V0 Z3 p& Y2 }Radiated Emission" k1 p0 _9 }* f/ B
電磁輻射干擾 頻率範圍MHz Class B dB(Μv/m)Class A dB(μv/m)0 E9 Y; @ r/ S: @: Q0 ?/ k
準峰值 準峰值7 h* `! h# x% g( Q/ o" U
30~230 30 40" q4 t! z$ S0 k0 K% Z) B0 H D
230~1000 37 47
& g) D; i) f. j8 a ) j* b5 `/ S. c/ X! H
ps:在頻率的轉換點必須採用較嚴的限制值
0 U- U! N9 G* G3 C( ?
( b* [) Q, Y1 D h0 Z! \4 A2 B W0 Q4 g# k Conducted Emission(Class B or Class A) 如下2 N+ w& L, s! l0 g& |
ps:Communication Port 延至2003/8/1實施2 {2 t" q2 G/ g! G( ^4 P. L) L
1 C- H# K- K: s0 R2 R2 x7 N
EN 550223 N! W- b- _0 a4 D% l
Conducted Emission3 T+ }& R, K/ j
電源傳導干擾 頻率範圍MHz Class B dB(Μv/m) Class A dB(μv/m)
1 j' [7 l7 T' P0 i( [- R 準峰值 平均值 準峰值 平均值9 ?! Q' H5 f u' l
0.15~0.5 66~56 56~46 79 66& `: }. I' c. i8 N, e1 g, J+ \8 S
0.5~5 56 46 73 609 g# U: f1 m$ i( S, k+ \
5~30 60 50 73 60, [4 j' H6 q8 H# \8 v
6 K- Y- P& |1 O4 J8 F ps:1.在頻率的轉換點必須採用較嚴的限制值。% J3 J, N9 k8 l4 t/ c) q8 P3 S
2.在頻率0.15MHz到0.5MHz之間、限制值誰著頻率的對數值作: w) {% S F6 G. D, M" c5 D" P
線性遞減。
7 S) m* u& @: [) |. j: I0 p! e/ @
& m" h/ ~+ { n3 s9 J) N7 S[ 本帖最後由 Wayne68 於 2009-5-5 09:09 AM 編輯 ] |
|