EMI:分為>一般、商業或輕工業區環境使用【Class B】% ^# s1 H0 d) r
>重工業區環境使用【Class A】/ I) s- ^: @( h; `
EN 55022:1998
! Z7 i- K7 `* Q$ g) C" o6 D3 I Radiated Emission(Class B or Class A)如下
. s% v- m4 ^- b$ lEN 55022
) Y/ D# { z" h, j0 x4 VRadiated Emission
9 v# y: v: {, y, {5 l電磁輻射干擾 頻率範圍MHz Class B dB(Μv/m)Class A dB(μv/m)
; |/ I& r1 C5 W1 `/ c6 p 準峰值 準峰值 b/ }/ z& g7 a$ ?
30~230 30 40/ F8 [2 {+ F! j, d
230~1000 37 47
4 N3 v" S9 G( k. ^5 W& ` 1 {; p0 |% M* a) t, e6 N$ t: n+ ~
ps:在頻率的轉換點必須採用較嚴的限制值
. X# T8 j; h3 F& W1 T9 n1 K) Z; K% u X i! w& Q5 L
Conducted Emission(Class B or Class A) 如下
_1 ^/ W1 u: g" u9 [ ps:Communication Port 延至2003/8/1實施 P9 J( l8 n( C& g/ F
# G( a1 \3 @$ b
EN 55022
- b2 K* V1 W2 }# b8 t+ ?" fConducted Emission
# g% S5 _( x+ `$ _" k電源傳導干擾 頻率範圍MHz Class B dB(Μv/m) Class A dB(μv/m)
$ j6 @% {; a7 d' Z# l9 Q 準峰值 平均值 準峰值 平均值
2 v' G" h( D; ]# i- n+ N; } 0.15~0.5 66~56 56~46 79 662 ^$ [- s5 M$ q7 ~" X6 ]' q5 @
0.5~5 56 46 73 60
! u9 I& D' a0 j5 P# ^ 5~30 60 50 73 60
& o7 f- k9 ?1 O: Y4 j
a, S- o+ u+ }5 C; p ps:1.在頻率的轉換點必須採用較嚴的限制值。' L+ J. o, S/ p' w- q# Q6 M; N! A* w
2.在頻率0.15MHz到0.5MHz之間、限制值誰著頻率的對數值作; g: t' t2 `. q
線性遞減。
9 t( H% Q& H1 [. |
, _7 i+ }" `$ v% {- y+ V8 y[ 本帖最後由 Wayne68 於 2009-5-5 09:09 AM 編輯 ] |
|