標題: RS-485 防雷擊電路 [打印本頁]

作者: terrylaio    時間: 2008-1-29 11:19 AM
標題: RS-485 防雷擊電路
想請教各位前輩!!!
3 y: K) Q2 {( ]一般通訊保護電路(如:RS-485),在傳輸腳兩端都會接上兩級的保護電路。" {; B4 ~/ Y8 K/ a8 F7 v+ k
下圖是我在大路網站搜尋到的資料,而在第一級電路的元件由三個放電管並聯組成的,1 A& C7 N. I5 l0 {  s3 d
第二級保護元件是由TVS組成的~; _  @0 c0 K' x$ y% T) `0 N* l

1 P0 _5 ?1 @! n5 h) }6 a  }
+ g8 N; s1 p3 [& m- b) [+ L  [; R小弟的問題是,假使這個通訊保護電路不使用第一級的保護電路,不知道是否能通過) S1 R# ]  S: C7 J+ j$ x5 q0 D
IEC-61000-4-5標準規範呢? 煩請各位大大指教~~
作者: AE9712    時間: 2008-10-19 10:36 PM
那就要看你的Surge能量是多少,以及TVS可以耐受到什麼程度,不過一般是不可能的,因為你是RS-485,另外TVS target to ESD normally!
' x" z) i; c, f3 FFYR!
: g$ E" s7 ?. p, EAE9712
作者: alienwarejian    時間: 2015-5-10 03:29 PM
只使用TVS管就行了