變壓器外包銅箔後接地?(EMI)
[打印本頁]
作者:
babay0101
時間:
2012-3-30 10:43 PM
標題:
變壓器外包銅箔後接地?(EMI)
本帖最後由 babay0101 於 2012-3-30 10:58 PM 編輯
請問各位先進,小弟今日遇到一處問題
AC-DC POWER中變壓器因為原本工法無屏蔽,為了改善EMI測試
在變壓器外層包覆銅箔,但小弟不知接地點為何處?
一次側地?二次測地?或是其餘位置?
有勞各位先進前輩解答,若有線路圖可說明更好,感激不盡!
作者:
patrick02046
時間:
2012-4-4 12:09 PM
請參考一些IC的datasheet或application(PS:fairchild的IC 寫的都比較清楚),
有些會告訴您變壓器繞法,而裡面銅箔接地就有告訴您要接哪一側的地。
而考量EMI問題通常是由電流迴路來決定(這我沒有很懂)
作者:
r118
時間:
2013-1-8 12:16 AM
大多是接在一次測的地
作者:
r118
時間:
2013-1-8 12:17 AM
大多是接在一次測的地
作者:
r118
時間:
2013-1-8 12:17 AM
大多是接在一次測的地