台電公司四座核能電廠防海嘯設計一覽表:
核一廠 | 核二廠 | 核三廠 | 龍門廠 | |
海嘯可能上溯高程(公尺) | 10.73 | 10.28 | 11 | 8.07 |
廠址設計高程(公尺) | 12 | 12 | 15 | 12 |
台電公司四座核能電廠防地震設計一覽表:
廠別 | 核一廠 (乙區) | 核二廠 (乙區) | 核三廠 (甲區) | 龍門廠 (乙區) |
基盤輸入基準值 | 0.3g | 0.4g | 0.4g | 0.4g |
基盤與地表高度差 | 14.8公尺 | 16.2公尺 | 11.3公尺 | 26公尺 |
地表加速度 | 0.47g | 0.78g | 0.53g | 大於0.4g 目前尚未分析 |